Merhaba. Topraklı prize, bu buzdolabının topraklı fişini taktığınızda kaçak akım röleniz bağlı olup toprak hattınız da sağlıklı olduğunda atmıyorsa kaçak elektrik statik elektriktir. Ayni durum mitsibushi inverter klima montajında servis elemanlarının en yakın buatta toprak hattı bulamadan sadece faz ve nötr'le bu hattı klimaya çektiklerinde, dış ünitedeki metal kısımlara kontrol kalemiyle baktığımda yanma durumu olmuştu. Ancak sonradan toprak hattını harici çekerek klimadan verdiğimde statik elektrik kaybolup kontrol kalemi de yanmamıştı.
Bir ısı pompası olan evdeki klimanın çalışma devresinde, statik elektrik toprak hattı olmadan kolayca oluşuyorsa buzdolabı ısı pompası olduğundan topraksız çalışması halinde metal gövdesinde statik elektrik yine oluşup birikebilir, 1. kullanım durumunuzda birikmemesi ise ya gerçekten bunun olmaması ya da çok zayıf bir toprak hattıyla direk ilişkili olabilir. Ama normal elektrik kaçağı mı yoksa statik elektrik kaçağı mı şeklindeki sorulara netlik için fişi 2 türlü takıp her iki durumda da kaçak akım rölesinin atıp atmaması ve gövdeye kaçak bir akım olup olmaması konusunda bize aldığınız sonuçları bildirin.
Toprak hattınız çok sağlıklı değilse toprak hattı sonu topraklama ucu tam boşta ise, kaçak akımlar olduğunda kaçak akım röleniz hiç atmayabilir. Bu gibi durumlarda yetkili bir elektrikçiyle mevcut toprak hattını kuvvetlendirmek gerekecektir. Kolay gelsin.