Buradaki 3k2 ve 3z1 nedir acaba

Katılım
1 Ocak 2019
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
28
Dirençin altına kondansatör eklemiş birde röle içerisinde diyot var bunlar ne işe yarıyor acaba
IMG_20181207_205836.jpg
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
seri direnc ve kapasitör snubber denilen ark önleyicidir. Genelde kontaklar arasına veya triyaklarda anotlar arasına bağlanır.
 
Burada kontaktörün bobin uçlarına bağlanmasının amacı arkı önlemekmi
 
Bobin üzerinden geçen akım sıfıra inmeden aniden kesilirse akım yönüne ters zıt voltaj oluşur. Bu gerilim sönümlenmezse sisteme zarar verebilir.
 
bobin sindirme modülü, süpresör modülü, rc filtre olarak adlandırılıyorlar.

kontaktör bobinin enerjisi kesildiğinde oluşan zıt EMK'yı sönümleyerek hem parazit oluşumunu engelliyorlar, hem bobini koruyorlar hem de devre üzerideki kontakların ömrünü uzatıyorlar.
 