Buradaki 3k2 ve 3z1 nedir acaba

Katılım
1 Ocak 2019
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
25
Dirençin altına kondansatör eklemiş birde röle içerisinde diyot var bunlar ne işe yarıyor acaba
IMG_20181207_205836.jpg
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

kesmez

Profesyonel Üye
Katılım
14 Ara 2006
Mesajlar
4,536
Puanları
1,306
Konum
ankara
seri direnc ve kapasitör snubber denilen ark önleyicidir. Genelde kontaklar arasına veya triyaklarda anotlar arasına bağlanır.
 
Konu Sah
Katılım
1 Ocak 2019
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
25
Burada kontaktörün bobin uçlarına bağlanmasının amacı arkı önlemekmi
 

kesmez

Profesyonel Üye
Katılım
14 Ara 2006
Mesajlar
4,536
Puanları
1,306
Konum
ankara
Bobin üzerinden geçen akım sıfıra inmeden aniden kesilirse akım yönüne ters zıt voltaj oluşur. Bu gerilim sönümlenmezse sisteme zarar verebilir.
 

kocamanusta

Usta Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
773
Puanları
181
bobin sindirme modülü, süpresör modülü, rc filtre olarak adlandırılıyorlar.

kontaktör bobinin enerjisi kesildiğinde oluşan zıt EMK'yı sönümleyerek hem parazit oluşumunu engelliyorlar, hem bobini koruyorlar hem de devre üzerideki kontakların ömrünü uzatıyorlar.
 