arkadaslar bu prograda ki yanlısklık nerede x0 kapalı olması dimi
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2.png
    Screenshot_2.png
    18.9 KB · Görüntüleme: 44
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
X0 girişindeki butonunun arkasındaki kontak kapalı kontaksa sorun olmaz açık kontakla değiştirilmişse hep resette kalır burada önemli olan fiziksel girişteki x0 bağlı olan butonun kontak durumu
 
x0 stop butonu
arkasındaki derken ne demek istediniz onu anlamadım bunu bi plc kitabında yazmıslar kafam karıstı görünce
bu sekilde start almıyor nuriabim55 x0 acık ettim simdi calıstı shox tsk
 
Stop butonları açık kontak olmazlar o nedenle yazılımda açık kontak kullanmanız hatalı bir işlemdir.
Normalde stop butonları kapalı kontak oldukları için bu şekilde yazılmış.
Elinizde plc varsa arkasına bir stop butonu bağlayarak daha net görebilirsiniz.
 
Shox bu sekilde rst olmazmi devamli dedigin gibi stop butonu normalde kapalidir rst olmasi icin bi pals ihtiyac yokmu sen bu konuda daha iyi bilirsin ama gozle gozuken bu uygulama nasıl olur farklımı olur
 
Son düzenleme:
Normalde kapalı kontak plc girişine devamlı enerji verir takiii kontak durumu bozulana kadar. Nasıl ki start butonu açık kontak ve plc bu girişe bir sinyal beklerse stop butonuda kapalı kontak koyulurki plc bu sinyalin olmadığı yani kesildiği zaman o networkteki şartı uygulasın. Elinizde plc varsa bir adet stop butonu ile denerseniz daha iui anlarsınız.
Fiziksel kontaklar ne ise plc içerisinde aynısını kullanmaya özen gösterin siz burada açık kontak koyarsaniz gerçek butonunda arkasına açık kontak koymalısınız yoksa bu defa sinyal geldiği için plc reset uygular. Bunu önlemenin iki yolu var ya buradada kapalı kontak kullanacaksınız yada gerçek stop butonununda arkasina açık kontak koyacaksınız kiii o zaman stop butonu değil üst kısmı kırmızı start butonuna döner ve tavslye edilmez çünkü değiştiren kişi oraya direk stop butonu koyar ve sistem bu defa gerçek olaraktan çalışmaz.
 
Sizi yanıltan simülasyon yapmanız çünkü simülasyon da run moduna geçtiğiniz anda x0 girişine sinyal gelmediği icin normal stop butonuna basılmış gibi algılıyor ve reset yapması gerektigi icin normal olarak reset yapıyor. Size tavsiyem gerçek plc ile ve gerçek start ve stop butonuyla deneyip farkı görmeniz.
 
o zaman similasyonda ve gercek uygulamada fark olabiliyor normalde stop enerji gecirir gercektete orada da geciriyor diye dusundum rst yapar simalasyondada start almıyor zaten bunu yarın gercek bi plc ile deniyecem
 
Simülasyonun desteklemediği bazı komutlar ve durumlar vardır. Bunu göz önüne almalısınız.
Simulasyon burada aslında düzgün çalışıyor sadece mantık hatası olduğundan yapması gerekeni yapıyor yani Reset yapıyor.
 