Buatların kullanımı ile alakalı ( priz ve anahtar )

Doğrudur.



Cümlesinden anladığım (özel priz), bunun yönetmelikle zorunlu kılındığı.

Peki saydıklarınızdan hangisi yada hangileri bu zorunluluğa giriyor?
(Ütünün girmeyeceğini düşünüyorum ama ???!!!...)
Fırın,çamaşır makinesi , bulaşık makinesi. Bu linyelere baska herhangi bir priz bağlanmaz. Özel linyedir.
Normal priz linyelerinede 7 prizden fazla bağlanmaz.7 priz bağlandığında ise gerilim düşümü hesabı yapılır. Kurtarmaz ise priz sayısı düşürülür. Her linye için gerilim düşümü hesabı yapılması gerekiyor.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Tali panosundan direk komütatör anahtara linye gelmiş. Anahtardan da lambalara sorti gitmiş. Bu aşamada hiç buat kullanılmamış. Normalde buattan sonra sorti olurdu oyüzden kafama takıldıda?



tesekkurler sanırım sizin dediğiniz gibi. Çünkü tali panodan anahtara linye çizilmiş. Anahtardan sonrada lambalara sorti olarak çizilmiş. Yüklediğim ekte: Tali Panodan direk lambaya linye ( mavi ) gelmiş ondan sonraki lambalara sorti ( yeşil ) gelmiş.
Ekli dosyayı görüntüle 43413
arkadaşlar linyeyi 1 panel aydınlatmaya daha sonrada atlana yaparak diğer aydınlatmalara verilmiş. herhangi bir problem yok yani
 