brülör beynine 220 yerine 110 V elektrik geliyor

sdc-serkan

Üye
Katılım
16 Haz 2015
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
33
Alarko ALF 65/2 marka çift kademeli brülör var ve çalışmıyor. Beyni söktüm ve fazı ölçtüğümde 110 V geldiğini ölçtüm. Konu hakkında bilgisi olan var mı
 
Gaz emniyet yada fan emiş basıncını gören bir basınç/vakum swici olması lazım onu kontrol et(Fan üflemiyorsa gaz basıncı yoksa sistem start almaz).
Brülörlerde sistem enerjisi tüm emniyet swiçlerinden geçtikten sonra cihaza gider.
 
ölçülen noktada beyin beslemesi ise 220 volt olmalı.
dökümanına baktım sistem 220 volt olarak çalışıyor.
sende yetersiz gerilim sorunu var görünüyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,879
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst