Blendajlı kablo

ahmet1994

Üye
Katılım
15 Eki 2020
Mesajlar
31
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba , 380 v ınverter ıle bır motor surmek ıstıyorum blendajlı kablo ıle bu kablonun dogru olması gereken baglantısı nasıl olmalı yanı 4x kabloda 3 faz 1 topragı gırdıkten sonra blendajı nasıl kullanmalıyım ki parazit vs almayayım.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
blendaj kısmını ana pano tarafından toprağa bağlamalısın.
 
blendaj kısmını ana pano tarafından toprağa bağlamalısın.
Nasıl yanı motor tarafındakı blendajı topraga verıp ana panodada topraklamaya mı baglamalıyım.
Ekli linkte bu konu ile ilgili bilgi mevcuttur.
Link
hocam linkte özellıklerı falan var ama baglantısını bulamadım yanı 2 ucu nasıl baglanmalı orasını anlamadım
 
Ekte bağlantı örnekleri vardır
 

Ekli dosyalar

  • blendaj kablo bağlantısı.jpg
    blendaj kablo bağlantısı.jpg
    56.8 KB · Görüntüleme: 58
  • blendajlı kablo bağlantısı.jpg
    blendajlı kablo bağlantısı.jpg
    68.8 KB · Görüntüleme: 58
  • Farklı Kabloların Transfer Empedansı için uygun kabloyu kullanın.jpg
    Farklı Kabloların Transfer Empedansı için uygun kabloyu kullanın.jpg
    27.5 KB · Görüntüleme: 51
Motor tarafındaki kablonun ekranını uzatıp daralan makaronla izolasayonunu sağlayin ve ucuna pabuç taktiktan sonra toprak kablosuyla beraber şasiye bağlayın.

Driver tarafinda kabloyu kelepçeleme opsiyonu varsa kabloyu ona göre kesip ekrani kavrayacak biçimde sıkın. yok ise ekrani uzatıp daralan makaron geçirin, gerekiyorsa pabuç takin ve toprak kablosuyla beraber bağlayın.
 
Motor tarafındaki kablonun ekranını uzatıp daralan makaronla izolasayonunu sağlayin ve ucuna pabuç taktiktan sonra toprak kablosuyla beraber şasiye bağlayın.

Driver tarafinda kabloyu kelepçeleme opsiyonu varsa kabloyu ona göre kesip ekrani kavrayacak biçimde sıkın. yok ise ekrani uzatıp daralan makaron geçirin, gerekiyorsa pabuç takin ve toprak kablosuyla beraber bağlayın.

Yani blendajı her iki taraftan toprakla mı diyorsunuz
 
Son düzenleme:
Yani blendajı her iki taraftan toprakla mı diyorsunuz


Paylaştığınız resimlerin bulunduğu dökümanları veya linkleri paylaşır mısınız?
Dokümanları incelemek isterim

doğrudur.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,956
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst