Birden fazla panoda kacak akımlar atiyor

qanqi

Üye
Katılım
7 Kas 2018
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
36
Dostlar merhaba
Ben bir hastanede teknisyenim
Her servisin panosu ayri
Panolarimizda 2 li
Şebek tarafi ve ups tarafi
Uzun zamandir bi yerde kisa devre olsa
Yada bi yerde kacak akim atsa
Farkli yerlerdeki KAR lar atiyor
Bazi yerde aydinlatma KAR ı atiyor
Bazi yerde ups KAR ı atiyor
Bazi yerde ups ANA BESLEME KAR ı atiyor
Yorumlariniz nedir
Panolardan toprak notr arasini olctugimuzde
1.2 V gosteriyor
Artı notr ve toprak arasıda buzzer otuyor
Sigortalar acikken
Ekstradan disari topraklama icin 18 tane bakir cubuk caktik
Onlari galveniz ile birbirine seri bagladikki
Daha saglam olsun diye
Ve ordan yaklasik 15 tane kabloyu
Hastanenin ana ponosuna
Kimini ana toprak baralarina
Kimini direk kat ponlarina verdik
Yorumlarinizi bekliyorum dostlar

Resimdede gozuktugu uzere
Sol taraf Şebeke tarafi, sag taraf ups tarafı
IMG_20240214_144157.jpg

...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Baskan benim derdim A panosundaki atmasi degil
A pnosu atsın tamam
Ama gidipte F panosu yada Z panosu birbiriyle alakasi olmayan yerlerin ayni anda atmasi
 
? Anlıyacagim sekilde yazarsan sevinirim
 
Son düzenleme:
Aspirin,her ağrıyı ! geçirmez.Forumu
araştırısanız ,150 çeşit aspirin oldu-
ğunu görürsünüz. :oops:
 
Geçmiş olsun .

Sarı ok Nötr kablosu yerinden çıktı çıkacak . !!! ve diğer kontrollarında yapılması .

NÖTR.png


Uygun Tip Kaçak Akım Seçimi


Kaçak Akım Pens Metresi

 

Forum istatistikleri

Konular
128,197
Mesajlar
915,759
Kullanıcılar
449,975
Son üye
yamanelektronik2023

Yeni konular

Geri
Üst