Teşekkür ederimbu uygulama size yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim16 amper kontaktor
10 16 termik
İşinizi görür
Teşekkür ederimAyni anda calisip duracak diye bir kontaktor bir termik seçimini sıkıntılı buluyorum. Motorlar tek bir kontaktorle surulse bile termik dört adet olmalı.
Ama tabiki 4 adet 2.5 4 termik daha sağlıklı olur4 adet termikte olabilir ama 1 adette işinizi görür
Teşekkür ederimhttps://urun.n11.com/kompakt-salterler/schneider-gv2me07-16-25a-motor-koruma-salteri-P228389397
Bir motorun durması, işletme prosesini etkilemiyorsa, kontaktörden sonra, bu , motor koprumalardan alın, her bir motora bunlardan bağlayin.
Yok, eger birisi durusa,işlem zarar görür, hepsinide durması gerek derseniz, her bir motor korumaya , ek yardımcı kontak takın, Kontaktör geriliminin bunların, Nk kontagı, 95/dan seri dolaştırın ve kontaktör babin ayagına baglatın. Birisi durursa hepsi de durur.