Bir fazlı motora termik röle bağlantisi

Selamlar. Senin DOĞRU şema' nda; girişleri 1 3 5 çıkışları 2 4 6 kabul edersek, 1'den girdin, 2'den çıkıp tekrar 3'ten girip, 4'ten çıkıp, 5'ten girip 6'dan çıksak daha mı iyi olur. (Yani kısacası alttan çık, üstten girsek tam seri yapsak)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

kendini yormak istiyorsan öyle yap
 
Dostum yormak değil de, öyle de olur muydu, yoksa kimseye muhalif değilim, birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Saygı bizden olsun.
 
Kabiliyet'in söylediği gibi termik seri bağlanır Akım 3 bimetalden de geçer. Sadece bir tanesinden geçse korumaz mı derseniz elbette termiğin görevini yapıyor olması sadece 1 bimetalden geçerse de koruma yapmasını gerektirir. Lakin 3 ünden birden geçmesi en doğrusu olur. Bir tanesi özelliğini kaybetse de diğerleri koruma yapar.


Lakin kontaktörün de seri bağlanması çok gerekli değildir. Kontaktör paralel bağlanarak akım arttırılabilir. Yada kontaktörden faz nötr geçirilerek daha etkin bir güvenlik sağlanabilir.

Kabiliyet ustanın yanına diğer bağlantıyı ilave ediyorum.



 
termik95 ucu faz girkumandanın 96 ucu çıkşı yanibobin ucuna gir kontaktörün
 
ben mono fazı hem kontaktörü hemde termiği seri bağladım bir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar
 
Termiklerde seri baglama yani gir-cik yapildigi zaman termik bobin gorevi goruyor ve voltaj dusumu yasiyoruz. Tecrubeyle sabit.
 
Termik ve kontaktörün guc kontaklarının 3 ü de kullanılmalı , yani tek faz seri geçmeli dogru mu? Ufak bı çizim paylaşmanız guzel olur

termigim faz uclarını seri baglayacaksın ve kontaktöründe seri baglantı yapacaksın termigin 98 97 ucları deyil
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…