Ben lise öğrencisiyim.
Staj'da mühendis bana plc'de bir butonla bir motoru başlatıp durdurmam için gerekli olan programı yazıp gelmemi istedi yarın için.Ben normal şartlarda bu programı yazacak bilgiye sahibim ama bana tek satır olsun dedi :S
**Tek satırda bu programı nasıl yazabilirim ?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Arkadaşlar bugun öğrendim.Cevap Ladder'la basitçe yapılıyormuş ama ben ladder bilmiyorum stl biliyorum.STL de ise satır dediğim şey network'muş. Anlıcağınız soruyu ben anlayamamışm
 
ZATEN AYNI MANTIK BİLDİĞİN START STOP ÇİZ OLUR
 
A I24.0
S Q124.0
A I124.1
RQ124.0

stl yöntemi bildiğini varsayarak...
 
A I 4.2 //Start Butonu
AN Q 0.2 // Eğer Motor kapalı ise
FP M 20.0 //Yükselen kenar 1
AN M 20.1 //
S Q 0.2 // Motoru Set et
A I 4.2 // Dikkat et aynı start butonu
A Q 0.2 // Ve motor çalışıyorsa
FP M 20.1 //Yükselen kenar 2

AN M 20.0 //Yükselen kenar 1
R Q 0.2 // Motoru Resetle
 