Hocam bu konuda çok büyük sıkıntılar var. Bildiğim kadarıyla toplamda 6 tane formül var bu 6 formülü kopyalayıp değiştirerek kullanıyor çoğu.
En önemli sıkıntı şurası; Topraklama hesabından genellikle çok yüksek değerde kazık sayızı vb. çıkıyor bu abartılı bir rakam olduğu içinde kimse bunu yapmıyor yapılması da çok zor bu nedenle 30 mA lik bir Kaçak akım rölesi kullanarak insan için tehlikeli gerilim kabul edilen 50 V'u, en düşük priz sigortası değerinin 10 katına (genellikle priz için 16A alınarak yapılıyor) bölerek (50/160= 0,3125 ohm) değerine kadar KAKR korur dolayısıyla topraklamanın yapılan hesabını dikkate almazlar. Bu sebeple piyasaya uyarak yapının büyüklüğüne göre 1,2 veya 4 kazık çakarak makul seviyelere indirirler.Fakat KAKR bozulursa nasıl olacak orası muallakta.Teknik olarak bunun ETTY Çizelge 12 ye göre 83 ohm dan küçük olduğu için uygun deniliyor.
Ayrıca yönetmeliğe göre 20*20 lik bölmeleri aşan alanlarda aralarına şerit atılarak 20*20 nin altında bölmeler oluşturulur. Galvaniz şerit 2 metre de bir klamens ile demire tuturulur.