Topraklama hakkında

sonerv5592

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
30
Merhabalar;
Forumda anlatılan yazıları okuyarak hazıra konuşmaya çalıştım lakin tam olarak anlamak için
yeni kurulan bir fabrikaya Köşk trafo sipariş edildi.İşletme topraklamasını sayenizde anladım teşekkür ederim.
sormak istediğim soru
1-)bina da temel topraklama mevcut ve trafonun koruma topraklamasını oraya mı götürmeliyim? Götürmeyeceksem ayrı bir topraklama mı çekmeliyim
2-) binada dış paratoner mevcut olacak buna damı ayrı topraklama çekmeliyim yoksa diğerleri ile aynı şekilde temel topraklamasına mı ilave etmeliyim.
3-)Buradaki bina temel topraklamasına baralama yaparken alt katta galvaniz şerit mevcut bunu mu kullanmalıyım yoksa betondaki dışarıya çıkmış olan demirleri mi kullanmayalım.
4-)topraklama rögarları şartmı örnek veriyorum 10 adet bakır kazık kullanırsam her birini kapsayan rögarmı kullanılmalı.
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür eder saygılarımı sunarım.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

aksu06

Üye
Katılım
7 Ocak 2017
Mesajlar
73
Puanları
1
Yaş
37
Konum
Ankara
Rögar zorunlu degil senin icerisine test noktasi ayirma noktasi koyman veya olcum zamani kullanman icin istege bagli. Bir topraklama sistemi espotansiyel olmali tum topraklayicilar birbirine baglanmalidir
 
Konu Sah

sonerv5592

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
30
Rögar zorunlu degil senin icerisine test noktasi ayirma noktasi koyman veya olcum zamani kullanman icin istege bagli. Bir topraklama sistemi espotansiyel olmali tum topraklayicilar birbirine baglanmalidir
çok teşekkür ederim ilginiz için.
Rögar zorunlu degil senin icerisine test noktasi ayirma noktasi koyman veya olcum zamani kullanman icin istege bagli. Bir topraklama sistemi espotansiyel olmali tum topraklayicilar birbirine baglanmalidir
belki mantıksız gelecek ama işletme topraklaması hariç olarak;
trafo koruma topraklamasını da eş potansiyel bara yapıp bütün hepsini bu bara altında topluyoruz anladığım kadarıyla.
 

fatihertrk

Üye
Katılım
16 May 2014
Mesajlar
2
Puanları
1
Kıymetli arkadaşlar. Otelin ana dağıtım panosu da voltaj ve toprak nötr arası voltaj NORMAL değerde. Kat başlarında tali panolarda aynı şekilde. Ancak otel odalarında dağıtım panolarında ve prizlerde topraklamadan elektrik çarpıyor. Anlık çarpıyor boşalıyor biraz sonra yine çarpıyor. Fikri olan?
 

Erhan_TR

Profesyonel Üye
Katılım
26 Kas 2013
Mesajlar
804
Puanları
281
Konum
Adana
Kıymetli arkadaşlar. Otelin ana dağıtım panosu da voltaj ve toprak nötr arası voltaj NORMAL değerde. Kat başlarında tali panolarda aynı şekilde. Ancak otel odalarında dağıtım panolarında ve prizlerde topraklamadan elektrik çarpıyor. Anlık çarpıyor boşalıyor biraz sonra yine çarpıyor. Fikri olan?
Statik elektriktir.
 