Arkadaslar beko salon tipli klima isitma rejiminde dis unite calismiyor.ariza neden ola bilir.desem ortam sensor arizali displeyde oda da olan temperatoru gosteriyor 15derece gosteriyor.ben 30 dereceye koyuyorum
Desem ic unite serpantin sensor arizali ic unite fani calismalidir arizalidirsa.bawqa neden ola bilir.klimada elektrik oynayib trasformartorlari yanmisdi.yeniledim boyle ariza verdi.4 aded var hepsi ayni ariza.klima 3 fazli fazin hepsi klimaya kadar geliyor.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Dediğinize göre ortam 15 derece siz 30 dereceye ısıtıyorsunuz ancak yine dış ünite devreye girmiyor mu?

Isıtma için kumandadan seti 30 yaptığınızda içerisi 15 derece olması ısıtmada çalışmasına yeterli. 4 cihazın hepside aynı arızayı vermesi sorunun ilk başta yaşanan voltaj arızasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani cihazın kartlarında sorun olabilir.

Elektronik kart çıkış vermiyor gibi görünüyor.

Siz yine de cihazı soğutma moduna alın. Oda sensörünü elinize avucunuza alıp ısıtın yada ılık bir su yapıp 30 derece gibi suya daldırın birde o şekilde deneyin. Soğutmada girecekmi deneyin.

Sensorlerin ikisinide ölçtünüzmü kaç ohm?
 
Dediğinize göre ortam 15 derece siz 30 dereceye ısıtıyorsunuz ancak yine dış ünite devreye girmiyor mu?

Isıtma için kumandadan seti 30 yaptığınızda içerisi 15 derece olması ısıtmada çalışmasına yeterli. 4 cihazın hepside aynı arızayı vermesi sorunun ilk başta yaşanan voltaj arızasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani cihazın kartlarında sorun olabilir.

Elektronik kart çıkış vermiyor gibi görünüyor.

Siz yine de cihazı soğutma moduna alın. Oda sensörünü elinize avucunuza alıp ısıtın yada ılık bir su yapıp 30 derece gibi suya daldırın birde o şekilde deneyin. Soğutmada girecekmi deneyin.

Sensorlerin ikisinide ölçtünüzmü kaç ohm?
Oldu abim yoklayib yazacagim
 
Dis unitede de olan transformartorlarida yanik imis.ilk gitdiyimde hava yagmurlu oldugundan dis unitelere bakamamisdim.
 
Geçmiş olsun ,

Dış ünitede demi kart varmış?
 