Baymak main 24 fi tek eşanjörlü kombim var.
Sorunum şöyle.
Kombi normal durumdayken bar yükseliyor ve ventil açıyor.
Ana vanayı kapatıp sıcak suyu açtığımda su yine az bişey akıyor ve bar düşüyor.
Sizce sorun nedir?
 

Ben kombici değilim
Bu marka kombim de yok.
Çift eşanjorlü kombim var .

Kombi su alma musluğu bozulmuş olabilir.

Genleşme tankı kontrolu yapılması.

Diğer arkadaşların ve konusunda uzman arkadaşların yorumları beklemeniz.

Kolay gelsin sağlıcakla
 
Kombinin şu akis semasini incelemek lazım.

Sizin cihazda tek esanjor var ise radyatör devresi ile sıcak kullanım suyu devresini ayıran bir adet 3 yolu vana olacak.

Sizde bu 3 yollu vana bozuk yada contalari sizdiriyor. Kullanım suyu besleme hattından radyatör devresine kaçırıyor. Bir sure sonra basınç emniyet değerine ulaşıyor ve ventil boşaltıyor.

Bu vananin contalari gidik ise bakımının yapılması yada arızalı ise değişimi gereklidir.

Yinede görmeden olası arızayı anlattım. Bu doğru bir sonuçtur diyemem cihazi incelemeden kanıya varmak doğru olmaz.
 
Kombi tek eşanjörlü. Yani 3 yollu vana yok
 
Kombi tek eşanjörlü. Yani 3 yollu vana yok

Tek eşanjör olabilir ama sıcak su kullanımı ile radyatör kullanımını ayırıyor olmalı.

Cihazın ön kapağını açıp bir kaç açıdan resim çekip ekler misiniz? Cihazın içini inceleyelim.
 
Musluğu değiştirdim. Sorun devam ediyor. Ana eşanjör delik. Sonuç olarak kombiyi değiştiriyorum
 