arkadaşlar merhaba, Gefran marka (tps 4 v b175 t xp401 model) transmitter ile delta 04ad vasıtasıyla ekrandan okumak istiyorum, lakin ekranda sistem çalışmadığında 4930 gibi bir değer okuyorum, basınç varkende 4945'e kadar değer okuyorum.
transmitterde 4 kablo var, siyaha +10, kırmızıya sıfır, sarıyıda 04ad'ye bağladım. anlayan, yardımcı olmak isteyen var mıydı?

c8085ee9-017b-48fc-97c6-1f4a7b62cc2c.jpg



teknik bilgi
Ekli dosyayı görüntüle 47699

plc kod

aaaaaaa.jpg
 

Ekli dosyalar

  • aaaa.jpg
    aaaa.jpg
    180.4 KB · Görüntüleme: 30
1537521280762.png

bu bağlantıyı uygulayın bence sizinki 4 telli ise Code Z ile belirtilen alandaki bağlantı
 
Teşekkürler, çok sağlıklı olmasada bir çözüm yolu buldum.
Basınçsızken olan sayıyı çıkartma işlemi yaparak sıfırladım, basınçlı ortamdayken çıkan sayıyı analog manometreye bakarak çarpma işlemiyle kalibre ettim.
 