basınç transmitteri ile basınç okuma

çıraközgür

Katılımcı Üye
Katılım
6 May 2014
Mesajlar
628
Puanları
56
Konum
Kırıkkale
arkadaşlar merhaba, Gefran marka (tps 4 v b175 t xp401 model) transmitter ile delta 04ad vasıtasıyla ekrandan okumak istiyorum, lakin ekranda sistem çalışmadığında 4930 gibi bir değer okuyorum, basınç varkende 4945'e kadar değer okuyorum.
transmitterde 4 kablo var, siyaha +10, kırmızıya sıfır, sarıyıda 04ad'ye bağladım. anlayan, yardımcı olmak isteyen var mıydı?

c8085ee9-017b-48fc-97c6-1f4a7b62cc2c.jpg



teknik bilgi
Ekli dosyayı görüntüle 47699

plc kod

aaaaaaa.jpg
 

Ekli dosyalar

  • aaaa.jpg
    aaaa.jpg
    180.4 KB · Görüntüleme: 30
1537521280762.png

bu bağlantıyı uygulayın bence sizinki 4 telli ise Code Z ile belirtilen alandaki bağlantı
 
Teşekkürler, çok sağlıklı olmasada bir çözüm yolu buldum.
Basınçsızken olan sayıyı çıkartma işlemi yaparak sıfırladım, basınçlı ortamdayken çıkan sayıyı analog manometreye bakarak çarpma işlemiyle kalibre ettim.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
127,957
Mesajlar
913,907
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst