Otomatik sigortaların bir termik (aşırı yük) birde manyetik (kısadevre) koruma özelliği vardır. Aydınlatma sisteminde 20w'lık armatür arızalanınca 50w çekmez ya açık devre olur yada kısadevre bu nedenle kısadevre açma akımı yani manyetik koruma özelliği önem arz eder. Bu değer de otomatik sigorta nominal akımının en az 10 katı değeridir (B tipi 3kA). Özetle 4A sigortanın (anlık açma) manyetik korumaya geçmesi için 40A kısadevre akımı geçmesi gerekirken 6A sigortada bu değer 60A'dir. Besleme hattının uzun olmasından kaynaklı kısadevre akımı düşümü varsa dikkat etmek gerekir.
Otomatik sigortayı açma kapamak için kullanmak doğru değildir çünkü sigortanın 1)Mekanik 2)Elektriksel ömrü vardır, yapmayı düşündüğünüz işlem sigortanın mekanik ömrünün azalmasına neden olur.
Astronomik röle kullanacaksanız 1-0-2 pako şalter kullanmanızı tavsiye ederim yani otomatik,manuel ve kapama.