Merhaba arkadaşlar kaç kw dan sonra motorları yıldız üçgen baglamaliyiz
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
3,537
Puanları
1,859
Yaş
70
Konum
İZMİR
Elektrık iç tesısat talımatnamesınde, 4 kw dan yukarı motorlara yıldız üçgen yol verilir, der ama; bu 60 yıl önceki şartlara göre yazılmış bir yönetmelikdir.
İşletme , trafo şartlarına göre bu değer değişmektedir. Elektrık aldıgınız noktanın yakınlıgı, besleyen trafonun gücü,vs vs..degerlendırmede etkendir.
 

aksoylar

Üye
Katılım
19 May 2008
Mesajlar
233
Puanları
3
Yaş
35
11 kw ve üstü şeklinde değerlendirin, tabii yerine ve şartlarına göre farklılıklar gösterebilir 55 kw'ta direk üçgen yol veren tesis'te gördük, 5,5 kw'ta yıldız üçgen yol veren atölyelerde.
 

-Acemi-

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
4 Ağu 2007
Mesajlar
2,909
Puanları
722
Merhaba arkadaşlar kaç kw dan sonra motorları yıldız üçgen baglamaliyiz
Öncelikle motor etiketine bakıp yıldız üçgen yol vermeye uygun olup olmadığına bakmanız gerekir.

Saygılar....
 

ihtiram

Üye
Katılım
21 Ocak 2010
Mesajlar
38
Puanları
3
Merhabalar başka konu açmak istemedim aynı soru için buraya yazıyorum
7.5 KW ve 1m çapinda davul tipi fan, motoru için yıldız üçgen panoya gerek varmıdır.Yardimlarinizi bekliyorum.
Trafoda gerilim düşümü sorunu yok.
Esas amacımız pano dairesini soğutmak start stop neyle kontrol edelim.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,610
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Fan karakteristiği,yüksek moment gerektiren karakteristiktir.Özel trafonuz varsa,direkt start yapın.Elektrik kesintisinden çok etkileniyorsanız ve denetim altına alabileceğinizden ! eminseniz on/of çalıştırabilirsiniz.
Endişeniz varsa,start-stop kumananda yapabilirsiniz.
 