Etiketinde; D 400 V, 50 hz, 11 kW, 1465 1/min, 21,3 A, cosfi=0,83, IE2-89,8

yazan bir motor inverter üzerinden sürülerek yaklaşık 70 Hz'de çalıştırılmak isteniyor.
(Motorun miline direk akuple nicotra fan var ve bu fan vantilatör olarak görev görüyor.)
Bu motorun bu şekilde nominal frekansından yüksek olarak uzun süreli çalıştırılması bir sorun teşkil eder mi?
 
fanlar, %30 fazla devırde, %100 fazla akım ceker, sız 20 hz
fazla devır verdıgınızde %65 cıvarında da motora yuk gelecek demekdır. Invertör bu fazla akımı karsılayamaz ve asırı akım korumaya gecer.
Ya ınvertörü büyüteceksınız yda normal devırde kalacaksınız demekdır.
 
Nicotra fanın etiketi şu şekilde;

n max: 2200 1/min
density: 1,2 kg/m3
P Nmax: 7,5 kW

bu fana 11 kW'lık yukarıdaki motor bağlanmış. Bu durumda yine 11 kW'tan daha büyük bir inverter mi gerekiyor.? Diyeceğim o ki, fan, motor ve inverter ilişkisini anlamaya çalışıyorum.
 
Aşırı akım problemi olmaz. Böyle bir problemde sürücüyü scaler moda alırsınız. GEA klima santrallerinde yapmış olduğumuz uygulamalar genelde bu şekildedir. Vantilatör ve Aspiratör her zaman farklı frekanslarda çalışmaktadır. Bu uygulamalarda sürücüler akım ve tork uyarıları verir. Sürücü parametresinden ayarlamanız gerekmektedir. Özellikle motor tanıtma işlemi yapınız. Diğer sorunlar ise mekaniktir. Damper açmaz, motor ayakları dengesizdir, bir yerlerde hava kaçağı vardır vb sorunları kontrol etmek gerekir.
 