Asenkron motora driver bağlantısı nasıl olmalı ?

Ben bu moturu ÜÇGEN bağladığımda devirde sıkıntı yaşıyorum ama YILDIZ bağladığımda motor devri düzgün çalışıyor.
Motor devrinde nasıl bir sıkıntı yaşıyorsunuz? Motor uçları çıkarılırken belki yanlış çıkarılmış olabilir (R-S-T ile U-V-W uçları düzgün mü?). Siz motor uçlarını bir ölçerek kontrol edin. Yine benim başıma benzer bir durum gelmişti. Motoru yıldız bağlayınca normal çalışıyor, ama sürücüye bağlayıp üçgene alınca çalışmıyordu. Nitekim motor uçlarının yanlış çıkarıldığını buldum ve uçları düzeltince sorun düzelmişti.


Siz bence hatayı bulun etiket bağlantısı haricinde bağlamamanızı tavsiye ederim. Aksi halde sürücüde veya motorda kısa zaman diliminde sorun çıkmasa da uzun süreli çalışmada zarar verebilirsiniz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sürücü etıket bilgisi ile sürücü aynı değerdemi ??

Sürücüde sıkıntı var gibi gözüküyor. Amper ayarı yaptığımız kısımda sürekli olarak kendi set değeri yazıyor. Bizim girmiş olduğumuz ayarda kalmıyor. Bu durumdan dolayı hataya geçmiyor diye tahmin ediyoruz. Yeni sürücü taktık ve kullanmaya başladık. Eski sürücüyü servise gönderdik.
 