Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
slm arkadaşlar.büyük güçte 400-1000 kw 3 fazlı bi asenkron motor direk yol vermede hatta faz dengesizliğine yol açarmı.daha açıkcası rezidüel röleyi aktif hale getirebilirmi
860kW senkron bir motora kalkis asamasinda asenkron calisacak sekilde direk yol veriyoruz. 6kV olan bu motorun nominal akimi 100A civarinda. Kalkis esnasinda i>> = 300A e ayarli olan fazlarin birisinden dolayi ara sira actiriyordu. Hep ayni fazdan dolayi degildi. Su an 400A e ayarli ve sorun yok...
konuyu biraz daha açmak istiyorum.5kv nötr izole sistemde 8MVA kurulu güçte faz toprak arası kısadevre olduğunu tesadüfen öğrendik.rezidüel rölenin en düşük açma voltajı15.v testyaparken rezidüel gerilim trafosuna gelen fazın bir tanesini söktük .gerilim trafosu sekonderde 5volt civarında değer okuduk.acaba yaptığımız test doğrumu.yani faz toprak arası kısadevrede aynı değerimi göreceğiz.eğer biz bu röleyi açma değeri daha küçük olanı ile değiştirsek sorun çözülürmü.değeri küçülttüğümüzde motorlar devreye girerken röle aktifleşirmi.birde röle için kullandığımız gerilim trafolarının pirimer yıldız noktasını toprakla irtibatlandırdığımızda nötr izole bozulmazmı