AREL 2y-s3 tip spindıl motorru baglantı ayar sorunu....

ospar

Üye
Katılım
12 Tem 2010
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
53
merhaba arkadaşlar
sürmek istiyorum fakat başaramadım :confused:
arel motor 3faz hz:300 votl:220 kw:0.75 amp:2.6 ıp:23 dv/dk :18000 özelliklerinde.yüksek hızlı frekans motoru
kısa bir süre önce 0.75 kw Teco Westinghouse S310 Inverter aldım.
motor baglantılarını kitapcıgındaki başlangıc ayarlarına getirdim 3000-4000 devir arasında dönüyor
OL2 arızası verip kısa sürede duruyor ve motor ısınıyor.
-- motor için bu inverter uygunmudur..?(değerleri birbirine tutuyor diye aldım)
-- parametreler konusunda ayarlarda yanlış yada eksik birşeylermi yapıyorum?
---bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz yada yönlendire bilirmisiniz.?
not : teco controlu tuş takımı üzerinden açıp kapatma ve potansiyometre kullamarak yapmaya çalıştım
motor ucları harflere göre dogru baglandı ve başka hiçbir ilave baglantı yok.
ayarları siteden indirdigim teco s310 kitapcıgından yapmaya çalıştım
boş bir cod tablosu ekliyorum bu motor için codları bilenlerden yardım bekliyorum

Appendix 1: S310 parameter setting list
CustomerInverter Model
Site LocationContact Phone
Address
Parameter codeSettingParameter codeSettingcodeSettingParameter codeSetting
00-0103-0305-0211-03
00-0203-0405-0312-00
00-0303-0505-0412-01
00-0503-0605-0512-02
00-0703-0705-0612-06
00-0803-0805-0712-07
00-0903-1705-0813-00
00-10(13-1813-01
00-1103-1905-1013-02
00-1203-2005-1113-03
00-1303-2107-0013-04
00-1403-2207-0113-05
01-0003-2307-0213-06
01-0103-2407-0313-07
01-02(13-2507-0413-16
01-0303-2607-0513-17
01-0403-2707-0613-18
01-0503-2807-1313-19
01-0603-2908-0013-20
01-0903-3008-0213-21
01-1103-3108-0313-22
01-1203-3208-0413-23
01-1304-0108-0513-32
02-0004-0308-0613-33
02-0104-0808-0713-34
02-0204-0908-0813-35
02-0304-1510-0113-36
02-04(14-1610-031 3-37
02-0504-1710-0413-38
02-1204-1810-1613-39
02-1305-0011-00
03-0011-01
03-0111-02
03-02
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Aklımda kalan parametreleri manuelden bakarak yazdım. Umarım işini görür.


00-01:7
00-03:2 (Harici on/off yaptıracaksan 2, yok tuş takımından on/off yapacaksan 1) Eğer 2 yaparsan klemenslerden S1 ve COM u köprülersen çalışır.
00-05:1
00-07:400
00-09:5
00-10:5

04-03:1
04-09:0

05-04:400
05-06:200
05-08:100
05-09:25
11-01:24000
11-02:0001
 
ustacım teşekkür ediyorum verdiginiz codlar oldu süpersiniz....
 
Rica ederim. olmasına sevindim...
 