@by lent konuyu okumuştum ama bilgi yeterli olmadığı için cevaplamamıştım.
konu için bir kaç bilgi daha lazım.
iç ve dış fanlar dönüyor mu?
iç ve dış fanlar dönüyor olsa bile yeterli dönmüyor olabilir..
Evaporatör ve kondenser temiz mi?
Gaz tipi nedir R22 - R410a
iç dış boru mesafesi nedir ?
Şahsen yapılması gereken düşüncem,
ilk başta sistem ısıtmaya alınıp biraz çalıştırılmalı. Aynı zamanda basma basıncı takip edilmeli. İç üniteye yağ ilerledi ise bu şekilde kompresöre geri toplanabilir. Sonra soğutmaya alıp denemek lazım.
ikinci olarak ,
sistemin gazı atılmalı.
iç ünite azotla süpürtülmeli
sistem bağlanıp derin vakuma alınmalı.
Tam ve gramajında uygun gaz şarjı yapılmalı.
Sonra cihaz çalıştırılıp gaz basınçları ( önce soğutma sorun yoksa devam varsa ısıtmada denenilmeli ) amperler kontrol edilmeli.
Bir tıkanıklık olma olasılığı var ama nasıl bu cihazda kaynaklı işlem yapıldıysa sistem uzun süre açık kaldıysa kılcal tıkanmış olabilir.
Özellikle iç ünite fanı kapasitörü değer kaybetmiş ise fan devri çok düşecektir. Fanın devrinin düşmesi iç ünitenin ısı transferini azaltacağı için karlanma yapabilir.
Yani bazı soruları görmeden bertaraf edemiyorum. Arkadaşımız bunları eler ise duruma göre hareket edebiliriz.
Saygılar.