Arkadaşlar merhaba, apartman elektrik panosunda daireme ait nötr şekildeki gibi yanmış ve kıvılcım atıyor. Hiçbir şalter atmadan elektrik gidip geliyor. Nötr kablosu iyi sıkılmadığından olabilir mi acaba?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Nötr gevşek kalmış. Eğer anlıyorsanız yanan nötr kablosunu biraz geriden kesip nötürlerin hepsini tekrar sağlamca sıkın. Anlamıyorsanız bir elektrikçi yapsın. Allah korusun yangına sebep olabilir.
Nötr kablosu gevşek kalmış kablonun ucunun kesilip yeniden sıkı bir şekilde bağlanması lazım ama çok tehlikeli bir iştir lamba ve prizlerden dönüş olacağı için birde nötr e tekrar bağlantı yapılacak sakın siz yapmayın bildiğiniz tanıdığınız bir elektrikçiden rica edin ücreti karşılığı yapsın işlem küçük ama riski çok büyük
Arkadaşlar, daireme ait nötr kablosunun sadece ucu tutturulmuş. Ana şalteri kapatıp, yanmış olan yeri kestim ve sıkıca tutturdum. Sorun kalmadı teşekkür ederim.