Arkadaşlar merhaba elimde 3 fazlı bir sistem var ve anlık olarak bunun gerilimlerini ölçüp okuduğu minimum değerleri sırasıyla görmek istiyorum. Elimde çok sayıda ölçü aleti var. Ancak izlemem gereken yol yardımcı olabilecek var mı?
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Beslemeyi, UPS uzerınden yapsanız, faydası olurmu. Online sistem UPSanlık dalgalanmaları hissettirmez diye düşünüyorum. BU arada kesintiden durusunuz olmazsa, sorun şebekeden geliyor demektir.
 
Cevabınız için teşekkür ederim. Ancak elimde UPS yok, Ancak anlık dalgalanmadan emin olursam o seçeneğe yönelebilirim.
 
Son düzenleme:
enerji analizörü diye tabir edilen cihazlar veya datalogger özelliği olan multimetrelerle kayıt alıp geçmişe dönük anlık gerilim izlemesi yapabilirsiniz. böyle bi imkan yoksa bazı dijital multimetrelerde bulunan min- max özelliğini kullanarak devredeki en düşük gerilimi yakalayabilirsiniz.
 

Bindigi-dali-kesmek-deyiminin-karikaturu.jpg
 
Şebeden kaynaklı düşünülse de problem kaynağı besleme kartı da olabilir, vaktiniz varsa lafım yok 1 analizör - data kayıtla sırayla bakarsınız ama burada da görülüyor ki acelecisiniz :D.
 