Şebeke yapıyor maalesef. Evde de aynı şeyi yaşıyorum. Benim aklımdaki fikir şuydu. KAKR girişinden zaman rölesini ve kontağını besleyip kontağın çıkışını kontaktörün bobinine vermek. Yani elektrik geldi diyelim zaman rölesi 1 dakika saydıktan sonra kontaktörün bobinini besleyecek elektrik öyle gelecek. KAKR buna nasıl tepki verir bilmiyorum. Elimdeki zaman rölesi buna uygunmudur bilmiyorum. Ama bir çözüm bulmam lazım buna.abi onlarla uğraşma önemli yerlere ups alabiliyorsan al . buyuk upsin varsa onadan besle aksi halde heç bir şey yapamazsın ... kontaktörüm açma kapama süresi bile bahsettiğin kesintiden daha fazla .bu durumda daha çok çekip bırakacak daha çok anahtarlama akımı daha çok harmonik.
regulatör deyecem ama o kadar kısa sürelerde tepkime verecek regulatör yok zaten regulatörde elektrik kesintisine bişi yapamaz .. şehir şebekesinde böle bişi mümkün değil kuvetle muhtemel sen jeneratör falan kullanıyorsunudur ona baktır
Zaman rölesinin 3 fazlı olmasına gerek yok ki. Ara eleman zaten. Açıkçası şu ana kadar hiç zaman rölesi kullanmadım.Tesisat 3 faz ( trifaze ) belirtilen.
Zaman rölesi 3 fazlı mi ? Trifaze. AC 220 V .
Ve kontaktör.
abi senin sorunun elektrik kesildikten sonra 1 dakika sonra vermekmi ? yoksa saliselik elektrik kesintisine cevap vermez . yok elektrik geri geldiğinde bir dakika sonra elektrik vermekmi..Zaman rölesinin 3 fazlı olmasına gerek yok ki. Ara eleman zaten. Açıkçası şu ana kadar hiç zaman rölesi kullanmadım.
Detaylı bir şekilde anlatmak gerekirse KAKR'nin çıkışından 3 fazı alıp kontaktörün L1L2L3'ne gireceğim T1T2T3'den bina beslenecek çıkış nötrüne hiç ellemeyeceğim burası basit ondan yazmadım. Sonra KAKR'nin girişinden bir faz alıp zaman rölesinin L'sini ve 1 kontağını besleyeceğim. 2'den çıkıp kontaktörün A1'ni besleyeceğim. Nötr'üde KAKR'nin giriş nötründen alıp zaman rölesinin N'si ve kontaktörün A2'ne bağlayacağım. Zaman rölesini 1 dakikaya ayarladım varsayalım. Elektrik geldiğinde ilk önce zaman rölesi saymaya başlayacak 1 dakika dolduğunda kontağını kapatacak kapanınca kontaktörün bobini enerjilenecek kontakları çekecek ve binaya enerji gidecek. Anlık kesinti olsa bile 1 dakika olmadan binaya enerji gelmeyecek. Benim aklımdaki sistem bu ama KAKR bu sisteme evet der mi zaman rölesi anlık kesintiyi umursar mı bobin hassasiyeti nasıl hiç bilmiyorum.
Bu arada herkese çok teşekkür ederim ama dediğim gibi bu işi ya elimdekilerle ya da ucuz yollu bir şekilde çözmem gerekiyor.
Reis senle bu işe noktayı koyacağız gibi. Zaman rölesi yokmuş elimde. Klemsan C1-SA var Gerilim izleme rölesi. Ben bunu kullandım şimdi bunun fazı taradısı ettisi 5 sn buluyor. Yani işimi görecek gibi. Çalışma sistemini ben şöyle anladım. Ters fazda çıkış vermiyor, sabit dengesizlik koruması %5 ile %20 arası. Ben bundan şunu anladım fazlar arası %5 volt farkı varsa çıkış vermiyor doğru mu anladım bilmiyorum. Gecikme ayarıyla oynadım ama bir fark göremedim.abi senin sorunun elektrik kesildikten sonra 1 dakika sonra vermekmi ? yoksa saliselik elektrik kesintisine cevap vermez . yok elektrik geri geldiğinde bir dakika sonra elektrik vermekmi..
salise dediğin 1 ms yani saniyenin 1000 de biri bunu algılıyacak cihaz yok ama sen kesintiyi algılıyorsan demekki bu saniye kadar bişi öyleyse dediğin matıklı