Herkese iyi haftalar,

Değerli forum sakinleri, sizlere Siemens Analog I/O modüllerinde bulunan 13 BIT ve 16 BIT değerlerinin önemini sormak istiyorum.
Burada benim fikrim genel analog sinyalin dijital veriye dönüştürülmesindeki çözünürlük. Ama, ben bunun seçiminde bulunurken nelere dikkat etmeliyim?

Örneğin; şu an yapmakta olduğum projemde sıcaklık ve debi sensörleri kullanmaktayım ve 4...20 mA değeri okumak istiyorum. AI modülü olarak da SM1231 yani 8 AI 13BIT) modülü seçtim ve bağlantısını S7-1200 ile yapacağım.

Bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim, şimdiden herkese ilgisi ve alakasından dolayı çok teşekkür ederim.

İyi çalışmalar!
 

Ekli dosyalar

  • IO.PNG
    IO.PNG
    33.7 KB · Görüntüleme: 67
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Zeytey Merhabalar;
Analog mödül çözünürlüğü, sensörden gelen (sizin örneğinizde 4..20 ma ) bilgiye göre modülün vereceği cevabın hassasiyetini belirler
Eğer 13 bit modül kullanırsanız hassasiyetiniz 16/4096=0,00390625 ma
16 bit kullanırsanız hassasiyet 16/32767=0.000488296 ma olur

Kolay Gelsin
 
Zeytey Merhabalar;
Analog mödül çözünürlüğü, sensörden gelen (sizin örneğinizde 4..20 ma ) bilgiye göre modülün vereceği cevabın hassasiyetini belirler
Eğer 13 bit modül kullanırsanız hassasiyetiniz 16/4096=0,00390625 ma
16 bit kullanırsanız hassasiyet 16/32767=0.000488296 ma olur

Kolay Gelsin
Teşekkür ederim, burada 4096 ve 32767 sayıları gelen int değer aralığı mıdır?
 
Teşekkür ederim, burada 4096 ve 32767 sayıları gelen int değer aralığı mıdır?
Zeytey bey merhaba. 13 bit ao veya aı kullanırsaniz int değer aralığınız 2 üzeri sıfırdan 2 üzeri 13'e veya 16'ya kadar olan sayıların toplamıdır. Atıyorum 2 üzeri sıfırdan 2 üzeri 13'e kadar olan sayılarin toplamı 1000 olsun. Bu sizin işaret biti kullanıp kullanmamanıza göre değişmek üzere; ölçtüğünüz değeri 1000e veya 500e völersiniz. Iyi forumlar
 
Teşekkür ederim, burada 4096 ve 32767 sayıları gelen int değer aralığı mıdır?
Zeytey bey merhabalar, 4 20mA bazli analog bilgi aldıgımizı var sayalim. Gelen bilgi akım bazlıdir
Misal 4 20 cıkışlı pt100 sicaklik sensörümüz olsun. Oda sicakligi 23.8 derece olarak varsayabiliriz. Veya 23.87 derece veya 23.8743 derece. Bizden ölçülen değer ne kadar hassas isteniyorsa kullandıgımız analog modülün çozünürlügü o kadar fazla olmalıdır.
Bize gelen sinyal 4096 veya 27648 veya herhangi bir int değer degildir. Bize net akım veya voltaj bizim seçımimize göre, gelen şey budur. Analog modülerrimiz gelen 4 20ma arasi akimi bizim için int bi ifadeye çevirir 13 bitse 4 20ma arasini biz 2 uzeri 13e boleriz 16 bitse 2 uzeri 16ya. Bit sadece ölçüm hassasiyetimizi artirir. Daha detayli bilgi istiyorsaniz adc/dac araştırabilirsiniz iyi forumlar :)
 