Arkadaşlar,

ADP panosunda bulunan METSEPM2230 kodlu analizatör ekranında aktif güç – göstermekte.(Ekte) Bu durum zaman zaman olmakta. 2-3sn sürmekte daha sonra ekran normale dönüyor.

  • Faz bağlantıları doğru, akım bilgilerinide kontrol ettik.Yanlış bağlantıda – göstermesi gereken akım bilgileri her durumda + değer göstermekte.
  • Bağlı olduğu nokta, ADP panosunun ana şalteri(Trafodan besleme)
  • PF değerleri ne seviyede göstermektedir?(0,98)


Konu hakkında sizlerin yorumunuzu öğrenmek isterim.



 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
kw sıkalasında - değer,daima,yanlış bağlantı anlamına gelmektedir.Bağlantıların doğru olduğunu ( özellikle,
akım uçları ) söylediğinize göre,geriye,analizörden şüphelenmek kalıyor.
 