Amper düşerse güç faktörü değişir mi?

aquavadis

Üye
Katılım
22 Ocak 2008
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba

bir kompresör motorunun güç faktörü 0,82dir ve bunu 0,90 çıkaracak bir kapasitör grubu var ve kompresör motoru ile kapasitör grubu aynı anda devreye giriip çıkıyor. Ancak kompresör üzerinde kapasite kontrol düzenekleri var kompresör devri ve voltajı sabit kalmak kaydı ile kendi içindeki valf sistemleri açılıp kapanarak kapasite düşürebliyor ve bu anda elbette amper değerleride düşüyor
Bu noktada amper değeri düştüğü için kompresör motorunun güç faktör değeri daha yukarı değerlere değişirmi? şayet değişirse kondansatörler sürekli devrede oldukları için ve 0,82 ye göre seçildikleir için fazla besleme yaparak reaktiften fatura yükselirmi?
bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim

saygılar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Lokal kompanzasyonun handikaplarını o kadar güzel dile getirmişsinki.Söyleyecek söz bırakmamışsın.Bunun üstüne sadece formüllerle konuşmak gerekir.
 
Sayın aquavadis,

Sorunuzun cevabı için çözümü ekte gönderiyorum. Pdf dosyası şeklindedir, winrar ile sıkıştırılmıştır ve sitemizin kuralları gereği şifrelenmiştir. Şifre sitemizin internet adresidir.

Umarım yardımcı olabilmişimdir. Sorunuz olursa çekinmeyiniz, yardımcı olmaya çalışalım.

Reaktif güç kompanzasyonu ve harmonik filtreleme üzerine bu tarz matematiksel konular ve işin teorisi üzerine açıklamalar ile ilgileniyorsanız RPS Mühendislik adresine göz atmanızı öneririm. Güzel pdf dökümanları eklemişler.

Saygılar,
 

Ekli dosyalar

  • aquavadis.rar
    52.3 KB · Görüntüleme: 69
Sayın Dizzy

bilgiler için çok teşekkürler, ben aslında mekanikçi olduğum için formül kısımlarına biraz uzağım ancak anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla motorun belli bir gücün altında çalıştırılması halinde pratikte böyle bir risk var, bu riskide elimine etmek için sanırım verimi sürekli izleyen ve gerektiğinde kondansatörleri devreye alıp çıkaran reaktif kontrol rölesi kullanmak gerekecek

saygılar ve teşekkürler

Sayın aquavadis,

Sorunuzun cevabı için çözümü ekte gönderiyorum. Pdf dosyası şeklindedir, winrar ile sıkıştırılmıştır ve sitemizin kuralları gereği şifrelenmiştir. Şifre sitemizin internet adresidir.

Umarım yardımcı olabilmişimdir. Sorunuz olursa çekinmeyiniz, yardımcı olmaya çalışalım.

Reaktif güç kompanzasyonu ve harmonik filtreleme üzerine bu tarz matematiksel konular ve işin teorisi üzerine açıklamalar ile ilgileniyorsanız RPS Mühendislik adresine göz atmanızı öneririm. Güzel pdf dökümanları eklemişler.

Saygılar,
 
Sayın aquavadis, evet bahsettiğiniz gibi riski elimine etmek için reaktif gücü izlemek (siz verim olarak tanımlamışsınız ama aslında güç faktörünü demeliyiz) ve ona göre kondansatör bankalarını devreye alıp devreden çıkarmak doğru çözüm olacaktır. Bu durumda kompanzasyon panosu, eğer yoksa, yapılmalıdır.

Çalışmalarınızda başarılar.
 
Amper düşerse güç faktörü değişir mi?

Güç formülü bilgiğiniz gibi P=I2.R dir (I2= I üssü 2 = I'nın karesi) bu nedenle I=Akım ( akım birimi amper) de oluşacak bir değişiklik gücü de etkileyecektir.
 