Biz 3 faz 15 kw lık bir motoru 1300 metre mesafeden çalıştıracağız. Enerji trafo çıkışından değilde şebekeden alınacak. Burada kullanmamız gereken alpek kablonun kesiti en az ne kadar olmalıdır.
Aleminyum kablo için iletken kesiti %3 gerilim düşümü maksimum kabul edersek iletken kesiti 129 mm2 çıkıyor.Bakır için hesaplarsak 80.6 mm2 çıkar.
Bu kesitlere en yakın 2 adet 3x70 mm2 lik alpek yada bakır kablo düşünürseniz 3x95 mm2 NYY bakır kablo olur.Bence bu mesafeye og hattı çekmeniz daha mantıklı olur.
Biz 3 faz 15 kw lık bir motoru 1300 metre mesafeden çalıştıracağız. Enerji trafo çıkışından değilde şebekeden alınacak. Burada kullanmamız gereken alpek kablonun kesiti en az ne kadar olmalıdır.
3*95*50veya3*120*70 bakır veya aliminyum cekebilirsin veya 3*35*16 bakır kablo çek motorun oldugu yere bir voltaj regülatörü takarsan 30 kva civarı daha hesaplı olur