Alpek kablo akım taşıma kapasitesi

m.alpay53

Üye
Katılım
21 Tem 2008
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
39
Kablonun akım taşıma kapasiteleri yazılmış ancak bu değer tek faza göre mi yoksa 3 faza göre mi anlayamadım yardımcı olur musunuz? Benim bildiğim tüm etiket değerlerinin 3 faza göre olması gerekir ancak 1x16 AER kablo 75 A akım geçirebilirken 3x16 AER kablo 70 A akım geçiriyor.

alpek%20kablolar%C4%B1.gif
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1x16+25 75 amper çekerken 3x16+25 70 amper çekiyor görünüyor. 3x16+25 iletkenin 1 fazından geçecek maksimum akım değeri nedir o zaman? 70 amperin 1,73 katı mı geçer diyeceğiz?
 
hayır 70A geçer. bakır kablolarda da durum aynıdır
2x4mm2 NVV havada maksimum 34 A taşır.
4x4mm2 NVV da havada maksimum 34 A taşır.
 
adem bey teşekkür ederim ama 2 faz içinde 34 A yazmışsınız 3 faz içinde. Benim söylemek istediğim arada kök 3 lük fark olmayacak mı?
1 kablo 1 A akım taşıyabiliyorsa bunu tekten hesaplarsak aritmetik olarak 3 kablodan 3 A akım geçmesi gerekir. Sistemi 3 fazlı düşünürsek fazlarası 120 derece fark olacağından kök 3 kat fark olacak yani 1 kablo 1 A çekerken 3 kablo 1xkök3=1,73A akım taşıma kapasitesi (üç faz değeri) çıkması gerekir. Benim sorduğum fark tam olarak bu
1x16 75 A iken (tek faz)
3x16 70 A oluyor.
iletkenlerin birbirine manyetik etkisini göz ardı edersek (L=0)
tek faz düşünürsek 75x3=225 Amper olması gerekiyor
üç faz düşünürsek 75x1,73=130 Amper olması gerekiyor.
Umarım sorumu tam olarak anlatabilmişimdir.
 
kablonun maksimum akım taşıma kapasitesi ayrı; monofaze sistemde yükten geçen akım ile trifaze sistemde aynı yükten geçen akım arasındaki fark ayrı konudur.

mesela yük 3kw
monofaze sistemde 3000/220=13,63A çeker
aynı yük trifaze sistem altında 3000/(1,73*0,8*380)= 5,7A çeker.

çekilen akıma göre kablo kesiti seçiyoruz. 225A,130A olmuyor yani :)
 