115 kVA lık bir makineye 45 metre uzunluğunda, alüminyum kablo çekmek istiyoruz. kesit hesabını nasıl yapabilirim?
Teşekkürler...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
115kVA gücü cosfi 0.8 ile 92kW aldım ve:
3x70+35 NAYY kablo toprak'a sermek koşulu ile kurtarıyor. bence 3x95+50 kullanmanızı tavsiye ederim motor felan varsa demeraj akımından dolayı problem olmasın.
imzadaki programdan gerekli hesaplamayı yapabilirsiniz
 