akım ve gerilim trafosu oranları nasıl öğrenilir

burak2434

Üye
Katılım
16 Mar 2018
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
32
yarımcı olabilir misiniz arkadaşlar,
fabrikamızda sözleşme gücü 1600 Kva ve rediktör çarpanı 2070. bu çarpan akım trafosu oranı ve gerilim trafosu oranının çarpımı ile bulunuyormuş fakat bu oranları nasıl öğrenebilirim ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Geriliminiz,muhtemelen 34500 volt.Bu du-
rumda gerilim çarpanı 345.Sayaç çarpanı-
nız 2070 olduğuna göre akım çarpanınız
2070 / 345 = 6 .Buna göre,akım trafonuz
30 / 5 = 6.Yani,akım trafolarınız 30 / 5 tir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,128
Mesajlar
915,272
Kullanıcılar
449,845
Son üye
burak_duyar

Yeni konular

Geri
Üst