yarımcı olabilir misiniz arkadaşlar,
fabrikamızda sözleşme gücü 1600 Kva ve rediktör çarpanı 2070. bu çarpan akım trafosu oranı ve gerilim trafosu oranının çarpımı ile bulunuyormuş fakat bu oranları nasıl öğrenebilirim ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Geriliminiz,muhtemelen 34500 volt.Bu du-
rumda gerilim çarpanı 345.Sayaç çarpanı-
nız 2070 olduğuna göre akım çarpanınız
2070 / 345 = 6 .Buna göre,akım trafonuz
30 / 5 = 6.Yani,akım trafolarınız 30 / 5 tir.
 