Benim bir sorum olacak 3x185+95 mm lik bir kablom var bundan 200 bilemedinbiraz üstü akım geçiyor beslediği makinaya bir sayaç takıcam akım trafosunu 400/5 mi alsam daha uygun olur 300/5 mi yada şöyle soratım makina yol verirken 400 A civarında bir akım çekiyor bu akımı çekmesi 300/5 lik bir akım trafosuna zarar verirmi
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
peki hocam bu n<5 olduğu zaman akım trafosunun hasasiyetinimi artırıyo n<5 400 / 5 seçtiğim zaman ölçüm gayet sağlıklı olur mu diyosun ?
 
n<5 doyma katsayısır.Hassasiyet için,klas 0,5 olmalıdır.300/5 veya 400/5 olması çokönemli
değil.n<5 olduğunda,akımınız ne kadar yüksek olursa olsun,geçen akımın 5 katından fazla-
sının geçmesi engellenir.300/5 yaparsanız daha uygun olur.
 
teşekkür ederim fahri bey yardımınız için
 