Akım trafosu ve kondansatör seçimi

Peki arkadaşlar kondansatörün yıldız veya üçgen bağlanacağını neye göre belirleriz?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İlk hedef,enerji sağlayıcı kuruluşların uyguladıkları ceza sınırlarıdır.50 kva üstü için bu değerler,endüktif için 20 kapasitif için 15 tir ( tg. değerleri ) Bu değerlerin Cos. değerlerini hesaplarsanız,hesabı neye göre yapmanız gerektiğini anlarsınız.MEGEP dokümanlarını inceleme-
nizde yarar var.
 
Piyasada satılan bu tip ürünleriniz hangisidir ?
Z41201N10 Alçak gerilim için ürün kodunu verdiğim ürünü örnek gösterebiliriz. Portföyümüzün büyük bir kısmını oluşturan orta gerilim ürünlerinde çoğu yıldız bağlıdır. Spesifik durumlarda, son kullanıcı isteğine göre değişiklik gösterebilir.
 
Z41201N10 Alçak gerilim için ürün kodunu verdiğim ürünü örnek gösterebiliriz. Portföyümüzün büyük bir kısmını oluşturan orta gerilim ürünlerinde çoğu yıldız bağlıdır. Spesifik durumlarda, son kullanıcı isteğine göre değişiklik gösterebilir.


Piyasa dediğimizde,aklımıza AG ürünler geliyor.OG lerin büyük bölümünün yıldız olması,tabiiki en uygun düşüncedir.OG denilincede,trifaze yerine,tek fazlı kondansatör düşünürüm ben.6,3 kv ta,tek kasa içerisindeki 100 ( toplamda 7000 ) kvarlık guruplarda rezalet yaşamıştık ! bir zamanlar.
 
Son düzenleme:
100/5 te Varkombi-Tft serisinin göreceği akım 100/500=0,200A yani burda minimum bu akımı çekecek kondansatör ilk kadememiz olabilir.eski bir seri rölemiz olsaydı 100/100 =1 amper ve üstü çekecek bir kondansatör ile başlayabilirdik. (tabi Alce gibi düzgün bir atrf kullanıyorsak)
30 kvar lık bir tesiste 15 kvarını super svc ile kompanze ederdim geri kalan 15 kvarı 1 - 1,5 - 5 - 10 şeklinde rgr ye bağlanabilinir. Bir daha da uğramazsınız o işletmeye :)
Kondansatör sıralamasında 2-4-8 kuralını uygulayın.kısaca 2. grup ilk grubun 2 katı güçte olursa her ara kadameyi elde edebilir röle.
Svc kullanmayacaksanız 0,25 monofaze 3 adet 0,50 monofaze 3 adet . 1-1,5-2,5-5-10 -20 şeklinde bir dizilimde yapılabilinir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,773
Kullanıcılar
449,980
Son üye
shield325

Yeni konular

Geri
Üst