Iyi aksamlar arkadaslar bizim 2000 kva bir trafomuz var ileriye donuk sekilde oldu suandaki yukumuz 150 A civari 4000/5A akim trafomuz var a.g de 100 kvar sabit 1200kvar kademeli konpanze var sistem ama ikiside devre disi yogunlukta sistem kapasitif tuketim konpanze kapaliyken %14 -15 arasi sabit konpanzeyi acinca %27 Civari oluyor konpanzeyi devreye alarak sistemi cezaya dusurmeden ne yapabiliriz en ideali tesekurler.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kombı sayacın menusunden, 30/ 60 dakıka gibi aralıklarla reaktıf, capasitif degerleri kontrol edıp o mıktarda kondansatör baglayyın, sabitiniz büyük geliyor.
Yani su sekilde olabilirmi kademe kisminda 50 kvar ve 25 kvar kisim mevcut bunlari kontrollu olarak manuel devreye sokarsam dediginiz gibi zaman yuk durumuna gore cozebilirmiyim bide 100kvar benim sistemin cekmesi gereken yuk durumu ne olmali 4000/5A akim trafolu sekilde
Iyi aksamlar arkadaslar bizim 2000 kva bir trafomuz var ileriye donuk sekilde oldu suandaki yukumuz 150 A civari 4000/5A akim trafomuz var a.g de 100 kvar sabit 1200kvar kademeli konpanze var sistem ama ikiside devre disi yogunlukta sistem kapasitif tuketim konpanze kapaliyken %14 -15 arasi sabit konpanzeyi acinca %27 Civari oluyor konpanzeyi devreye alarak sistemi cezaya dusurmeden ne yapabiliriz en ideali tesekurler.
Mevcut sabit gurubunuz tam yüke yakın değer seçilmiş.Eğer trafo sürekli olarak 150 amper civarı bir yük çekiyorsa kondansatör gurubu trafo endüktif kaybı için fazla gelecektir.Buda sizi faturada cezaya sokar.Rölenizin markası nedir? Buna ek olarak sami üstadın belirttiği gibi hem röle hemde akım trafosunun algılama hatası sonucu 30 kvarın altını mevcut sisteminiz göremeyecektir.
Çözüm olarak kademeleriniz düzenli ise röleyi hafif kapasitif yönde çalıştırma denenebilir yüzde 5-6 civarı.Yada ikinci küçük bir pano kurularak mevcut akım trafolarından önceye bağlantı yapılmak kaydıyla yüklerin çalıştığı kısımdan referans fazı alınarak tali panoda kondansatörler çalışan yükle beraber devreye sokulabilir.Bunu da çalışan yükün yüzde 5-6 sı kadarıyla yapılırsa çözüm olabilir.Mesela 10 kw motor devreye girecekse 0,5 kvar kondansatörü devreye almak gibi.