akım trafolarında polarite tayini

i.sinaplı

Katılımcı Üye
Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
1,173
Puanları
56
Yaş
43
Konum
BARTIN
ne tür akım trafosu olursa olsun ag kullanım amacı x5 sayaçta multimetrelerde veya kompanzasyonda benım bildiğim akım trafosunda prımerden akım geçer sekondere de k l uçlarına ölçü aleti bağlanır k 7ucuda toprağa bağlanır buraya kadar tamam bu akım trafolarında polarite tayini yani akımın yönü nasıl belirleniyor akım P1 den girerse s1 den çıkıyormu birde bu polarite önemlimidir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Eğer akım trafosunu baraya yönünde takarsan k=Kraftwerk (güç),,,L (Leitung) ise hat tarafını belirtir.Polarite önemli karışık yaparsan fazlar birbirini silebilir ve sayaçta yanlış ölçme yapılır..X/5 sayacı unut ve şöyle düşün;Direk bir sayaca K baglıyorsun hat çıkışın L oluyor..
 
Akımın yönü önemli olmayan cihazlarda mesela ampermetre,Sekonder sargı koruma rölelerinde polarite önemli değildir.Wattmetre,varmetre ve sayaçlarda akımın yönü önemli olduğundan doğru polarite ile bağlamak önemlidir.Akım P1 den giriş yapmışsa doğru polarit s1 dir.P2 dn giriş yapmış ise doğru polarite s2 dir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…