akım trafolarında polarite tayini

i.sinaplı

Katılımcı Üye
Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
1,173
Puanları
56
Yaş
43
Konum
BARTIN
ne tür akım trafosu olursa olsun ag kullanım amacı x5 sayaçta multimetrelerde veya kompanzasyonda benım bildiğim akım trafosunda prımerden akım geçer sekondere de k l uçlarına ölçü aleti bağlanır k 7ucuda toprağa bağlanır buraya kadar tamam bu akım trafolarında polarite tayini yani akımın yönü nasıl belirleniyor akım P1 den girerse s1 den çıkıyormu birde bu polarite önemlimidir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Eğer akım trafosunu baraya yönünde takarsan k=Kraftwerk (güç),,,L (Leitung) ise hat tarafını belirtir.Polarite önemli karışık yaparsan fazlar birbirini silebilir ve sayaçta yanlış ölçme yapılır..X/5 sayacı unut ve şöyle düşün;Direk bir sayaca K baglıyorsun hat çıkışın L oluyor..
 
ne tür akım trafosu olursa olsun ag kullanım amacı x5 sayaçta multimetrelerde veya kompanzasyonda benım bildiğim akım trafosunda prımerden akım geçer sekondere de k l uçlarına ölçü aleti bağlanır k 7ucuda toprağa bağlanır buraya kadar tamam bu akım trafolarında polarite tayini yani akımın yönü nasıl belirleniyor akım P1 den girerse s1 den çıkıyormu birde bu polarite önemlimidir.
Akımın yönü önemli olmayan cihazlarda mesela ampermetre,Sekonder sargı koruma rölelerinde polarite önemli değildir.Wattmetre,varmetre ve sayaçlarda akımın yönü önemli olduğundan doğru polarite ile bağlamak önemlidir.Akım P1 den giriş yapmışsa doğru polarit s1 dir.P2 dn giriş yapmış ise doğru polarite s2 dir.
 
Ergun bey tesekkur ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,851
Kullanıcılar
449,598
Son üye
kadir12366

Yeni konular

Geri
Üst