Akım Trafoları Hakkında

cillop2006

Üye
Katılım
4 Şub 2008
Mesajlar
125
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar bir benzimlik panosu yapıyorum panonun içi biraz dar her faza 2 şer tane akım trafosu almayacak tek akım trafosuyla hem güç kontrol rolesi hemde multimetreyi çalıştırabilirmiyiz bence multimetreve güç kontrol rölesinin s1 ve s2 lerini seri bağlarsam olur gibime geliyor acaba doğru mu düşünüyorum......
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Aynı akım trafosu ıle, hem multımetre hemde RGK calıstırmanız mumkundur, en sona hangısı kaldıysa, akım trafosu uclarını orada topraklayın ve köprüleyin..
 
Aynı akım trafosu ıle, hem multımetre hemde RGK calıstırmanız mumkundur, en sona hangısı kaldıysa, akım trafosu uclarını orada topraklayın ve köprüleyin..

Sn.zeybek in bu yazısını genç arkadaşlar yanlış anlayabilir.Köprüden kasıt sadece polarite olmayan uçların birbiri ile köprülenip topraklanmasıdır.Bir akım trafosuna ait iki uç ancak devrede hiçbir yük yok ise (ampermetre,analizör,kompanzasyon rölesi vs.) köprülenerek kısa devre edilir.
Tek bir akım trafosu devresine birden fazla cihaz bağlamak için akım trafosu gücüne dikkat etmek gerekir.Eski analog cihazlar tek başlarına bağlanmalıdır.Gücü 5 VA akım trafolarınada dijital olsa bile tek bir cihaz bağlanmalıdır.10 VA akım trafosunada en fazla 2 adet dijital cihaz bağlanmalıdır.
 
asllında rgkr'de çalıştırırsın ama multimetreden bir faza dair bilgileri görürsün ki bunu da cihaz tam okumaz.RGKR için bağımsz akım trafosu olsa iyi olur Çünkü röleye akım bilgisi veriyorsun.
 
Son düzenleme:
asllında rgkr'de çalıştırırsın ama multimetreden bir faza dair bilgileri görürsün ki bunu da cihaz tam okumaz.RGKR için bağımsz akım trafosu olsa iyi olur Çünkü röleye akım bilgisi veriyorsun.

yalnış;

gerilimleri parelel bağlayıp akımları seri bağlarsa her iki cihazda akım ve gerilimi görür;

Önemli olan şu akımlar seri gerilimler parelel olmalı üç fazı da görür.
 