Arkadaşlar üç fazlı sayac ya akım trafosunun bir tanesinin s1 s2 uçları yer değişirse eksik tüketim yazarmi yada tum s1 ve s2 uclarini değişirse ne olur
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sanırım 3 fazlı asenkron motorlardaki fazlardan birinin yer değişimi ile dönme yönünün değişmesi üzerinden 3 fazlı sayaçlarda akım sarımlarındaki bu yer değişimi benzeterek sordunuz.Böyle bir şey (diskin tersine dönüp eksi değer göstermesi) söz konusu olamaz.Çünkü tek bir mil üzerinde ama 3 farklı noktada biribirinden tam tıpkı bağımsız monofaze bağlantılardaki gibi çalışan,ama 3 fazla ayrı ayrı beslenip dönen sistem burada vardır.Bu nedenle S1-S2 uçlarının yer değiştirmesi ortada dönen alüminyum diskin fuko akımlarıyla indüklenirken dönüş yönünü hiç değiştiremez.Ama tüketimden daha fazla üretim yapılan soalr sistemlerde bu türden özel sayaçlar Şebeke tarafına elektriği verirken sayaç ters dönerek bir gelir (kazanç) sağlayabilir,çok farklı olarak da.Kolay gelsin.
 