Akü bağlantı şemasına bakar mısınız?

ZE_dere

Üye
Katılım
5 Mar 2011
Mesajlar
234
Puanları
6
Arkadaşlar Selamun Aleyküm,
Ups kullanım kılavuzunda böyle bir akü bağlantısı gördüm. Bizimki 37 akü seri bağlı şekilde (bu şemaya uygun değil)
bu şemayı anlayamadım bana açıklayabilir misiniz?
20.gif
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Burdaki tüm aküler seri bağlı. Nötr barası üzerinden de diğer akü grubu ile seri bağlantı tamamlanmış.
 
Burdaki tüm aküler seri bağlı. Nötr barası üzerinden de diğer akü grubu ile seri bağlantı tamamlanmış.
neden direkt seri bağlamak yerine bu yöntemi seçmişler? bir de gerilim çok yüksek olmuyor mu farklı bir hesabı mı oluyor bu bağlantıda 60X12V =720V?
 
neden direkt seri bağlamak yerine bu yöntemi seçmişler? bir de gerilim çok yüksek olmuyor mu farklı bir hesabı mı oluyor bu bağlantıda 60X12V =720V?

Sevgili arkadaşım

Cihazda Orta noktalı DC sistem kullanılmış. Bunun sebebi orta uçlu sistemlerde dönüşüm yapmak çok daha kolaydır. Yarı yarıya daha az güç yarı iletkeni gerektirir. Bir akü gurubunun gerilimi 360V bunun sebebi ise bu gerilimin sinüs eğrisinin tepe değerinin üstünde olmasının istenmesi. Bunun da sebebi DC gerilimini düşürmek yükseltmekten çok daha kolaydır. Eğer elinizde üreteceğiniz AC gerilimin tepe değerinden daha yüksek bir DC gerilim varsa. DC-AC dönüşümünde gerilimi yükseltme zorunluluğu ortadan kalkar.

Bu sebeple akü guruplarını 2X360 V oluşturacak şekilde ayarlamışlar.

Kolay gelsin...
 
Sevgili arkadaşım

Cihazda Orta noktalı DC sistem kullanılmış. Bunun sebebi orta uçlu sistemlerde dönüşüm yapmak çok daha kolaydır. Yarı yarıya daha az güç yarı iletkeni gerektirir. Bir akü gurubunun gerilimi 360V bunun sebebi ise bu gerilimin sinüs eğrisinin tepe değerinin üstünde olmasının istenmesi. Bunun da sebebi DC gerilimini düşürmek yükseltmekten çok daha kolaydır. Eğer elinizde üreteceğiniz AC gerilimin tepe değerinden daha yüksek bir DC gerilim varsa. DC-AC dönüşümünde gerilimi yükseltme zorunluluğu ortadan kalkar.

Bu sebeple akü guruplarını 2X360 V oluşturacak şekilde ayarlamışlar.

Kolay gelsin...
Hocam Allah razı olsun biraz anladım gibi ama ilk kez duydum bu sistemi cahilliğimi mazur görün. Var mıdır bilgi alacağım doküman, nereden öğrenebilirim bu ve daha fazlasını? Google da biraz aradım bilgi bulamadım.
 
Hocam Allah razı olsun biraz anladım gibi ama ilk kez duydum bu sistemi cahilliğimi mazur görün. Var mıdır bilgi alacağım doküman, nereden öğrenebilirim bu ve daha fazlasını? Google da biraz aradım bilgi bulamadım.

Mesleki bilgi temelin varsa İnvertörlerde PWM tekniği ve çalışma prensibi diye arat ve oku.
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,964
Mesajlar
913,942
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst