AG parafudr tercihi önerisi?

Katılım
18 Şub 2025
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
27
Merhabalar, Ag parafudr için önerebileceğiniz marka var veya çeşidi var mı? Bazı markalar parafudr dan önce koruma sigortası olmasına gerek yok demekte ne kadar doğrudur tecrübesi olan varsa? Teşekkürler.
 
Simens,Legrand,Obo,Fönix,Schneider, herzaman ulaşılabilir markalardır.Önüne,firmasının önerdiği korumanın mutlaka yapılması gerekir.Yerine uygun seçilmiyen ! parafudr,kendisini bile koruyamaz.Tercihen,alarm kontaklı tip.
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
Panomuzda çok fazla yerimiz yok da söylediğiniz markalar hep koruma kesicisi istiyor araştırınca gördüğüm kadarıyla. kesici korumasız çalışabilen parafudr marka model var mı bildiğiniz? Raycap protec modeli var başka var mı bildiğiniz?
 
Yerine göre doğru seçilmiş bile olsa,bağlandığı noktadaki topraklama direnci uygun değilse ! ,parafudr sizlere ömür yine patlar ! Eğer,önünde koruma cihazı yoksa,panonuzda sizlere ömür olur.Bu tip parafudr yaptığını söyleyenler ( var tabiki ) ,satış yaptıktan sonra,size çeşitli kurt duaları anlatır :D.Verdiğim ünlü markaların bazıları ,koruma elemanı olarak tmş tip şalter bile önermekteler ! .Benim görüşüm tmş yerine NH veya kartuşlu tip sigorta ve arıza kontaklı tip parafudr seçimi yönündedir.Parafudr,bağla unut ! ( tek başına bile ! ) eleman de ğil diir.
 
Son düzenleme:
Yerine göre doğru seçilmiş bile olsa,bağlandığı noktadaki topraklama direnci uygun değilse ! ,parafudr sizlere ömür yine patlar ! Eğer,önünde koruma cihazı yoksa,panonuzda sizlere ömür olur.Bu tip parafudr yaptığını söyleyenler ( var tabiki ) ,satış yaptıktan sonra,size çeşitli kurt duaları anlatır :D.Verdiğim ünlü markaların bazıları ,koruma elemanı olarak tmş tip şalter bile önermekteler ! .Benim görüşüm tmş yerine NH veya kartuşlu tip sigorta ve arıza kontaklı tip parafudr seçimi yönündedir.Parafudr,bağla unut ! ( tek başına bile ! ) eleman de ğil diir.
Teşekkürler. son bir sorum olacaktı. parafudr koruması için tmş taksan herhangi bir arıza olup tmş açsa bu sefer parafdur devre dışı kalacak ve takip edilmese o an da yılldırım düşse işlevsiz kalacak parafudr. Kesici bu yönden mantıksız geldi bana tam olarak takılan panonun giriş tmş sinden giriş yapsak da aynı sorun olacak bu sefer panonun komple elektriğini kesmiş olacak. Yani kesici koyma konusunda biraz kafam karıştı açıklayıcı bir dökümanda bulamadım neden takılıp diğerlerinin neden takmayın demesi ile ilgili?
 
" Aaazı olan gonuşuyor " konulardan biriside budur.Genel prensip,sigorta ve şalter serisi dışındaki tüm koruma cihazlarının ! tamamının,ayrıca,korunmaya ihtiyacı vardır.
Değerler uygun düşüyor ise,kendi üzerindeki sigortadan korumalı kartuşlu tip parafudrlar var,onlardan kullanılabilir tabiki.
 
Son düzenleme:
Bunları izleyin/inceleyin.



 
Merhabalar, Ag parafudr için önerebileceğiniz marka var veya çeşidi var mı? Bazı markalar parafudr dan önce koruma sigortası olmasına gerek yok demekte ne kadar doğrudur tecrübesi olan varsa? Teşekkürler.

Uzman arkadaşların yorumlarını dikkate almanız .

( Proje !!! )
Önce kurulum hakkında bilğiler , sonra sisteme gerekli uygun ürün seçimi .
En son marka seçimi !!!

Hiç bir zaman %100 koruma yoktur .
Aza indirilebilir ,
Ana pano , tali pano , ag - dc cihaz ürünler vs gibi .

https://new.abb.com/news/tr/detail/55137/parafudur-montaji-icin-5-altin-kural

https://www.yilkomer.com/parafudr-montaji/

https://oboblog.com/category/parafudr/

https://oboblog.com/otomasyon-hatlarinin-asiri-gerilimden-korunmasi/
 
Simens,Legrand,Obo,Fönix,Schneider, herzaman ulaşılabilir markalardır.Önüne,firmasının önerdiği korumanın mutlaka yapılması gerekir.Yerine uygun seçilmiyen ! parafudr,kendisini bile koruyamaz.Tercihen,alarm kontaklı tip.
Radsan markasını da önerir misiniz? Kullandınız mı hiç?
 