Konu hakkında hakan bey ile görüştüm. Sami üstad ile aynı fikirdeler. işletmenin kendisine ait trafosu yoksa branşman hattı+kolon hattı+kritik linye toplam gerilim düşümü %1,5'i geçemez diyor. gerekçe olarak
Madde 57 - YALITILMIŞ İLETKENLER VE KABLOLAR
a.3- Gerilim düşümü
i) (Değişik fıkra: RG 30/11/1995- 22479) İç tesis hatlarında sürekli en büyük işletme akımı ile işletme gerilimine göre yüzde gerilim düşümü,
Yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında:
- Aydınlatma ve priz devreleri için % l,5'i
- Motor devreler için % 3 'ü,
geçmemelidir.
ve
a. 12 - ( Değişik ifade: RG 30/11/1995- 22479) Yapı Bağlantı kutusu (Ana Buat veya Kofre):
Yapıların elektrik tesisini şebekeye bağlayan, sigortaların tesis edilmesini ve aynı zamanda genel elektrik şebekesinde tüketim tesisine elektrik enerjisi verilmesini sağlayan bir düzendir.
maddelerinden dolayı.