AG gerilim düşüm




Hocam öncelikle cevapların için teşekkürler.
Projeyi çizen arkadaş 2 adet box panosu koyarak arazi büyük oldugundan oraya toplamış bungalov ve sosyal tesisler var(kır lokantası, mescit ,depolar falan)
2 adet Box'a toplayarak ordanda adp panosune taşınmış.

Bu projede revize oldu ve kablol metrajları değişti gerilim düşümü hesabıda yapmak şart.
ve % kaç alcagım hala karışık anlamış durumda değilim .
%3 ve
%1.5
deniyor farklı farklı.

resimdede görüldüğü gibi.
bungalov box arası
box adp arası
Mescit adp arası.
Merak ettiklerim bunlar hangisinde % kaç
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
trafo size ait ise

Trafo-ADP-BOX1-[en uzak noktadaki bungalov giriş panosu]-[bongolovda yer alan en kritik linye]

gerilim düşümleri toplamı %5'i aşmamalıdır.
 
trafo size ait ise

Trafo-ADP-BOX1-[en uzak noktadaki bungalov giriş panosu]-[bongolovda yer alan en kritik linye]

gerilim düşümleri toplamı %5'i aşmamalıdır.
Ondan haberim var hocam benim kafamı karıştıran ayrı ayrı gerilim düşümü yapcagımda
Bungalov box arası %3
Box adp arası %1.5 yaptım acaba yanlışmı diye teyit etmek icin
 
trafo box arasını ve bungolov en kritik linyeyi de hesaba koyman lazım.
yani
e1+e2+e3+e4+e5=%5 olacak.
 