ADP-KOMP. Paneli Arası Kablo

Katılım
19 Haz 2009
Mesajlar
277
Puanları
1
Arkadaşlar;

Kompanzasyon da ADP-Kompanzasyon Panosu arası besleme kablolarında;
Kompanzasyon sisteminin harmonikli olup olmaması bizim kablo kesitini belirlememizde bir etken midir? Bana kalırsa değil, yorumlarınızı bekliyorum... ;)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
varsa böyle bir tehdit önlem almalısın

(harmonige bağlı olarak kondanstör etiket akımı artar)
 
Harmonik akımları kablolarda ısınmalara sebep olur... Projelerimizde ısınma (akım taşıma) hesabını yaparız ,çünkü önemlidir... Dolayısıyla da aşırı harmonikli sistemlerde tolerenslı kablo hesabı yapmak gereklidir...
Eğer işletme/tesis kurulu ise en iyisi ölçüm yapmak ya da yaptırmak...
 
Hocam;

Töleranstan kasıt nedir? Teknik bir açıklaması var mıdır? iyi çalışmalar... ;)

Harmonik akımları kablolarda ısınmalara sebep olur... Projelerimizde ısınma (akım taşıma) hesabını yaparız ,çünkü önemlidir... Dolayısıyla da aşırı harmonikli sistemlerde tolerenslı kablo hesabı yapmak gereklidir...
Eğer işletme/tesis kurulu ise en iyisi ölçüm yapmak ya da yaptırmak...
 
Elbette örneğin harmonik olan tesis/sistemlerde yük dengeli de değil ise nötr fazlaca yüklenir ve kablo ısınır...

örneğin çok sayıda UPS olan bir üniversite binasının Trafo-ADP arası kablosunu 3x(1x120)+120 seçmek zorunda kalmıştık...

Çünkü benzeri binalarda nötr iletkenin çok ısındığını tespit ettik...
 
Dokümanlardan yararlanılabilir.
 

Ekli dosyalar

  • 3. harmonik kablo hs..rar
    10.8 KB · Görüntüleme: 36
  • 3. harmonik problemleri.rar
    70 KB · Görüntüleme: 26
Hocam siz özellikle 3. harmonikten bahsediyorsunuz. Konuyu dağıtmadan, ben nötrden TR-ADP arası kablodan bahsetmiyorum. ADP-Kompanzasyon arası kablodan bahsediyorum. ;)


Elbette örneğin harmonik olan tesis/sistemlerde yük dengeli de değil ise nötr fazlaca yüklenir ve kablo ısınır...

örneğin çok sayıda UPS olan bir üniversite binasının Trafo-ADP arası kablosunu 3x(1x120)+120 seçmek zorunda kalmıştık...

Çünkü benzeri binalarda nötr iletkenin çok ısındığını tespit ettik...
 
Özür ... Tamam...

Elbette Ana pano- Kompanzasyon barası arası kablo da harmonikler sebebiyle - 50 Hz üstü elbette- aşırı ısınır...
Kondansatör kademelerinin sık sık devreye girdiği panolarda irtibat kablolarının aşırı ısındığını görebiliriz...

Kompanzasyon sisteminde harmoniklerin oluşması toplam etkin akımın artışına da sebep olur... Dolayısı ile yalnızca bu kabloda değil ,geride trafo sargılarının ısınmasına kadar etkilere sebep olur...
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,562
Mesajlar
918,575
Kullanıcılar
450,562
Son üye
harverr5

Yeni konular

Geri
Üst