Merhaba Arkaşalar;
Bir Fan test ünitesinde, Tek bir sürücü ile 3 - 30 kW arası sürücüler çalıştırılmak isteniyor.
Yani 30 kW sürücü takacağız ama bu sürücü 3 kW motoru bile hataya düşmeden çalıştıracak.
Bu şartlarda çalışacak sürücü bilen var mı...?
Fan olduğu için ağır şart olacak..
Marka model yazarsanız sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşlar yeni üyeyim.bu sürücüdeki hata kodunu nasıl kaldırabilirim veya silinebilirmi mesleğimi bu sektörde hiç yapmamıştım otomasyon plc öğrenmeye gayret ediyorum.ekranda görünen F 033 yanıp sönüyor
 
 

Ekli dosyalar

  • PowerFlex-4M-AC-Sürücü-Kullanım-Kılavuzu-Türkçe.pdf
    1.1 MB · Görüntüleme: 6
Merhaba ; fan test unitenizde kullanacaginiz 30 kw surucunun marka ve modeli ne olursa olsun 30 kw motor sonrasi 3 kw motor denemek icin yada 3 kw motor sonrasi 30 kw denemek icin surucu parametrelerinin degistirilmesi gerektigini dusunuyorum.
 
Fan test ünitenizde farklı motorlar olduğu için her seferinde parametreleri değiştirmeniz gerekir. Bu nedenle bir PLC ve HMI ile reçete hazırlayıp ekrandan ilgili motor parametrelerini sürücüye yazdırmanız pratik bir çözüm sağlar diye düşünüyorum.
 
Otomatık restart arızası görunuyor. Parametre A451 ayarlayın..
 
en, bildiğim markadan bahsedeyim, Telemecanıque ATV 71 de, 2. motor seceneği var. O parametreye ikinci motorun özelliklerini giriyorsunuz.
Çalıştırmada 2. motoru seçdiğinizde o motoru korumaya alır.
 
Elbette Parametre ayarı gerekecek ve HMI ile halledeceğim. Sorun o değil.
Sorun; 30 kW sürücü 3...4... 5,5...7,5........ kW güçlerdeki motorlara ait parametreleri kabul etmeli veya en azından büyük güçteki (örn. 11 kW) bir motora ait parametreler girildiğinde 3 kW motoru düşük akım vb. sebepten hataya düşmeden çalıştırmalı.
en, bildiğim markadan bahsedeyim, Telemecanıque ATV 71 de, 2. motor seceneği var. O parametreye ikinci motorun özelliklerini giriyorsunuz.
Çalıştırmada 2. motoru seçdiğinizde o motoru korumaya alır.

Sn. zeybek Schneider için etiket değerinin yarısına kadar musade eder dediler.
Sizin bu konuda bir tecrübeniz var mı acaba...?
"30 kW sürücü 3...4... 5,5...7,5........ kW güçlerdeki motorlara ait parametreleri kabul etmeli veya en azından büyük güçteki (örn. 11 kW) bir motora ait parametreler girildiğinde 3 kW motoru düşük akım vb. sebepten hataya düşmeden çalıştırmalı."
 