abb soft Starter pstb370-600-70 hatası

Katılım
2 Nis 2015
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
29
Selamın aleyküm arkadaşlar çalıştığım yerde abb pstb370-600-70. Soft Starter de söyle bir hata gördüm "" tri faz kısa devre "" hatasını gördüm. Sürücüyü direk açtığımızda bu hatayı. Veriyordu söktük soft Starteri ertesi gün bağlandığında her hangi bir hata vermedi yerine takılan soft Starter öyle bir hata vermedi acaba neden böyle bir şey oldu... Anlayamadım elektrik kesintisi olduğu gün oldu bu olay onunla bir alakası. Olabilir
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Aleyküm selam tristörlersrörler ısındığı için kısadevre demiştir soğuduğunda ise normale döndümştür
 
teşekkür ederim ederim...Peki ısınma sebebi ne olabilir aynı arızayı tekrarlar mı
 
motorun üç faz çektiği akım stabil mi dalgalanma sonucu düşen yükselen gerilim sebep olabilir
 
Ewt. Stabil. Santrifüj pompa temiz su basıyor 130 kw
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,307
Mesajlar
916,564
Kullanıcılar
450,144
Son üye
Saffetarli

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst