ABB Soft Starter Arızası

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
6,074
Puanları
2,556
Yaş
40
Merhaba arkadaşlar . Uzun zamandır ne foruma yazıyorum ne de yazılanları okuyorum . Kendi kişisel sıkıntılarımın üstüne bir de memleketteki deprem hadisesi eklenince modumuz malesef çok düşük . Deprem bölgesine yardıma giden teknik personelin de sorumlu olduğu tesislere şu an ben bakıyorum . İşyerine baya uzak bir bölgedeki pompa arıza yapmış . Giden ekibin soft starter dan aldığı fotoğrafları paylaşıyorum . Giden personele ayrıca by pass kontaktör var mı diye sordum . Öyle bir şey yok dediler . Büyük ihtimal dahili by pass a sahip soft starter . Oda çekmiyor diye düşünüyorum bir sebeple . Büyük ihtimal motor yol aldıktan sonra tristörler üzerinde kalıyor . Daha sonra da tribe geçiyor ( Dahili by pass açık ve ısı alıcı aşırı sıcaklık hataları ) . Bİ fikri olan arkadaş var mı acaba ?
IMG-20230213-WA0003.jpg
IMG-20230213-WA0003 (1).jpg
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Softstarterın içinde bulunan dahili bypass kontaktörü motor nominal devrine ulaşınca kapatması gereklidir. Kapatmadığında bu hataya geçer. Kapatmamasının birçok nedeni olabilir.
 
Manuallerinde
"TOR'a ulaşıldığında baypas kontaktörü veya röle kapanmıyor. Servis için ABB satış ofisi ile iletişime geçin."
yazıyor.


Sayfa 158
https://search.abb.com/library/Down...LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch

Ekleme:
https://library.e.abb.com/public/df7343ae540983b0c12573b4002f709e/1SFC132003M1901.pdf
Sayfa 182
Soğutma bloğu aşırı sıcaklık hatası Soğutma bloğundaki sıcaklık çok yüksek. Reset işlemi sonrasında
hata devam ederse, soğutma bloğu sıcaklığı yüksektir.
• Fanların düzgün şekilde çalıştığından emin olun.
• Havalandırma oluklarının kir veya tozla kaplanmamış olduğundan emin olun.
• Ortam sıcaklığının çok yüksek olmadığından emin olun
 
Son düzenleme:
Manuallerinde
"TOR'a ulaşıldığında baypas kontaktörü veya röle kapanmıyor. Servis için ABB satış ofisi ile iletişime geçin."
yazıyor.


Sayfa 158
https://search.abb.com/library/Down...LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch

Ekleme:
https://library.e.abb.com/public/df7343ae540983b0c12573b4002f709e/1SFC132003M1901.pdf
Sayfa 182
Soğutma bloğu aşırı sıcaklık hatası Soğutma bloğundaki sıcaklık çok yüksek. Reset işlemi sonrasında
hata devam ederse, soğutma bloğu sıcaklığı yüksektir.
• Fanların düzgün şekilde çalıştığından emin olun.
• Havalandırma oluklarının kir veya tozla kaplanmamış olduğundan emin olun.
• Ortam sıcaklığının çok yüksek olmadığından emin olun
Abb servisine ulaştım. Hâlâ arayan soran yok . Güya bir teknik personel cevap verecekmis. Daha önce çok sürücüye ait fan arızası sonucu sıcaklık hatası gördüm. Fâni değiştirip, onu da yapamazsam kumanda panosunu komple açık bırakarak günü kurtardığım oldu.
 
Aynı markada bende karşılaşmıştım. İçini açtığınızda kontaktör ve bir elektronik kart var. Kontaktörü test ettiğimizde bobininin arızalı olduğunu gördük ve yedek soft starterden bobin değişimi yapmıştık. Sonra hatırladığım kadarı ile , O zamanlar Türkiye listelerinde de yoktu. Yurt dışından baya zor temin edilmişti.
Şöyle teklif almıştık;
1SFN156170R7006 OPERATING COIL#ZAF750#100-250V 1,00 Adet 2.128,00 TL 2.128,00 TL 3-4 HAFTA
1676331570902.jpeg

1676331617750.jpeg

1676331659237.jpeg

1676331723893.jpeg
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,886
Kullanıcılar
450,000
Son üye
ozproje46

Yeni konular

Geri
Üst