selamlar;

elimde 3 adet abb inverter var.hepsinin ortak noktası topraklama hatası vermesi.manueline baktım.motora bak kablolara bak..hic birinde sorun yok.sorun sürücüde.bu hatayı nasıl giderebilirim.sorun nerde olabilir.igbt ler trsitörler power kartı...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
varistörleeer kacırıyor olabilirmi_
 
ya filtre kondansatörleri.bir fikri olan yokmu
 
sürücüyü bize göndermeniz gerekiri sesli olarak duymak icinmi
 
1589101795135.png
bu parametreyi iptal edip deneme yaptın mı? Ayrıca 99.04 Motor control mode Scalar moda alıp deneme yaparsın.
 
Ekli dosyayı görüntüle 64383bu parametreyi iptal edip deneme yaptın mı? Ayrıca 99.04 Motor control mode Scalar moda alıp deneme yaparsın.
Bunu yapmak malesef bayan sürücülerin panik anında direksiyonu bırakıp elleriyle yüzünü kapatmasına benziyor . Ortada bir sorun varsa uyarıyı kapatmak ancak kendini kandırmak olur bence .
 
kodu.acs800-01-0070-3

bende uyarıyı iptal etmek istemiyorum.ve bu hatanında neden olduğunu bulmaya kararlıyım.filtre kondansatörlerini iptal edip denedim olmadı.varistörleri soktum olmadı.igbt ler sağlam.tristörler sağlam.

yanlnız söyle bir durum farkettim.pens amper metre ile sürücü boşta iken .motor bağlı değil ve start yok.girişlerden ikisinden 160ma cekilirken orta beslemeden hic akım cekilmiyor.

birde dc bara kondansatölerinin ortak ucları yani sanal toprak toprak hatına bağlı değil.bu olabilirmi?
 